PDA

Visualizza Versione Completa : pompa sanso pdh 054 12v problema di cavitazione



gabri53
13-12-2014, 11:48 PM
Salve mi chiamo Gabriele e sono nuovo del forum ho bisogno d'aiuto, ho una gtx 780 ti liquidata con un radiatore da 360 mm esterno con pompa sanso pdh 054 12v la pompa sta in basso al case e la vaschetta da 5,25 e in alto non c'e aria nell'impianto ma la pompa fa rumore come se ogni tanto ci passassero delle pietre, ho letto un po in giro e ho visto che il problema potrebbe essere la cavitazione, forse la pompa e troppo potente per una sola gtx 780 ti, ha breve dovrei montare un'altra gtx 780 ti in sli con un'altro radiatore da 240 mm e fare un unico loop secondo voi risolvo il problema o potete darmi consigli in merito? grazie a tutti.

Damiano
14-12-2014, 12:29 AM
difficile a dirsi cosi; la pompa a cosa è collegata? rail della PSU?

heavydog70
14-12-2014, 12:33 AM
Invece secondo me è l'aria. Da cosa lo capisci che è spurgato? oltretutto la vasca da bay farà una fatica boia a non rimangiarsi le bolle. E' da molto che gira l'impianto? hai provato a scrollare per bene i radiatori e anche la pompa? Poi la Sanso a 12v fà comunque un casino infernale e non è detto che tu non abbia ragione a dire che è tutto spurgato e che sia proprio colpa della pompa.
E' in posizione normale? intendo sul suo piedistallo integrato?

gabri53
14-12-2014, 12:46 PM
difficile a dirsi cosi; la pompa a cosa è collegata? rail della PSU?
la pompa e collegata direttamente all'alimentatore

Ottoore
14-12-2014, 12:46 PM
Risolvere un ipotetico problema di cavitazione aggiungendo una scheda da 400€ e un altro radiatore è folle ma lo apprezzo molto!

Come ti chiedeva Damiano presenta questo problema solo in full-throttle o anche abbassando il voltaggio ( se possibile)?

edit: visto la risposta. Dovresti provare a variare il voltaggio con un fan controller, a 7v risolveresti se fosse un problema di cavitazione. Hai un flussometro nell'impianto?

gabri53
14-12-2014, 12:51 PM
Invece secondo me è l'aria. Da cosa lo capisci che è spurgato? oltretutto la vasca da bay farà una fatica boia a non rimangiarsi le bolle. E' da molto che gira l'impianto? hai provato a scrollare per bene i radiatori e anche la pompa? Poi la Sanso a 12v fà comunque un casino infernale e non è detto che tu non abbia ragione a dire che è tutto spurgato e che sia proprio colpa della pompa.
E' in posizione normale? intendo sul suo piedistallo integrato?
l'impianto gira da circa un settimana, prima faceva un casino infernale ho aperto la vaschetta solo un tappo e ho scrollato il case e il radiatore la situazione e molta migliorata forse hai ragione c'e ancora aria stavo pensando di mettere un raccordo a t a monte del radiatore con un piccolo rubinetto come nei termosifoni per spurgare per bene cosa ne dici? la pompa e sul fondo del case, ieri ho acquistato dei gommini per isolarla con un pezzo di neopreme dovrebbero arrivare in settimana.

gabri53
14-12-2014, 12:57 PM
Risolvere un ipotetico problema di cavitazione aggiungendo una scheda da 400€ e un altro radiatore è folle ma lo apprezzo molto!

Come ti chiedeva Damiano presenta questo problema solo in full-throttle o anche abbassando il voltaggio ( se possibile)?

edit: visto la risposta. Dovresti provare a variare il voltaggio con un fan controller, a 7v risolveresti se fosse un problema di cavitazione. Hai un flussometro nell'impianto?
come fan controller ho questo Sentry Mix 2 da 30 watt a canale penso che vada bene per la mia pompa non ho un flussometro a cosa serve? l'altra scheda con il radiatore già c'è li avevo, acquistati a un buon prezzo, dato che ho intenzione di fare un sli gtx 780 ti penso che con una pompa del genere non dovrei avere problemi.

Damiano
14-12-2014, 01:49 PM
il flussometro ti serve per vedere la portata dell'impianto.
Imo downvolta la sanso direttamente dalla PSU e vedi se risolvi:
http://www.coolingtechnique.com/img/guide/downvolt_ventole/_4pin_3pin_7v.png

gabri53
14-12-2014, 02:14 PM
il flussometro ti serve per vedere la portata dell'impianto.
Imo downvolta la sanso direttamente dalla PSU e vedi se risolvi:
http://www.coolingtechnique.com/img/guide/downvolt_ventole/_4pin_3pin_7v.png
Grazie per l'aiuto

Damiano
14-12-2014, 03:47 PM
figurati, io intanto proverei a fare un downvolt vecchia scuola(la sanso va dove nell'immagine hai ventola a 7v) e proverei cosi; se risolvi con buona probabilità non era l'aria il problema.
Io comunque valuterei seriamente l'idea di vendere la pompa e prendere una D5, la sanso è un'ottima pompa ma nel liquido moderno non serve a niente se non al solito "io ce l'ho più lungo".

heavydog70
14-12-2014, 04:00 PM
Sicuri che parta quella pompa a 7v? secondo me nun gna fà

gabri53
14-12-2014, 04:02 PM
figurati, io intanto proverei a fare un downvolt vecchia scuola(la sanso va dove nell'immagine hai ventola a 7v) e proverei cosi; se risolvi con buona probabilità non era l'aria il problema.
Io comunque valuterei seriamente l'idea di vendere la pompa e prendere una D5, la sanso è un'ottima pompa ma nel liquido moderno non serve a niente se non al solito "io ce l'ho più lungo".
ok seguiro i tuoi consigli comunque la sanso l'ho trovata usata pari al nuovo per 50 € mi sembrava un buon acquisto

Damiano
14-12-2014, 04:10 PM
Sicuri che parta quella pompa a 7v? secondo me nun gna fà
Anche te hai ragione, non rammento onestamente dove abbia lo startup, nel caso si può tentare a 9v col fan controller magari ventilandolo un filo.

ok seguiro i tuoi consigli comunque la sanso l'ho trovata usata pari al nuovo per 50 € mi sembrava un buon acquisto
si si non metto in discussione il costo, vale anche i 100€ che costa; semplicemente discutevo sul netto sovradimensionamento;)

gabri53
14-12-2014, 05:29 PM
Anche te hai ragione, non rammento onestamente dove abbia lo startup, nel caso si può tentare a 9v col fan controller magari ventilandolo un filo.

si si non metto in discussione il costo, vale anche i 100€ che costa; semplicemente discutevo sul netto sovradimensionamento;)
hai ragione, dalle mie parti si dice che tutte le cose si dovrebbero fare due volte, sai e la prima volta che mi avvicino al raffreddamento a liquido, e manco d'esperienza, fortunatamente ci sono i forum come il vostro dove ci si puo rivolgere per consigli e devo dire che grazie alla diritte di persone come voi che sono riuscito nel mio scopo anche se devo ancora perfezionarlo un po

gabri53
14-12-2014, 09:43 PM
hai ragione, dalle mie parti si dice che tutte le cose si dovrebbero fare due volte, sai e la prima volta che mi avvicino al raffreddamento a liquido, e manco d'esperienza, fortunatamente ci sono i forum come il vostro dove ci si puo rivolgere per consigli e devo dire che grazie alla diritte di persone come voi che sono riuscito nel mio scopo anche se devo ancora perfezionarlo un po
Se vorrei mettere una T con un rubinetto a monte del radiatore per spurgare l'aria piu facilmente e anche per svuotare il loop quando ne avrei necessita di quale materiale avrei bisogno magari anche il link dove acquistare grazie

917K
14-12-2014, 10:51 PM
Prima di tutto direi di comprare una virgola e un punto :sisi:
Comunque negozi:
Aquatuning, caseking, ybris

Poi ovvio che c'è ne sono altri ho citato solo i primi che mi sono venuti in mente.

Sent from my C6503 using Tapatalk

gabri53
14-12-2014, 11:12 PM
Prima di tutto direi di comprare una virgola e un punto :sisi:
Comunque negozi:
Aquatuning, caseking, ybris

Poi ovvio che c'è ne sono altri ho citato solo i primi che mi sono venuti in mente.

Sent from my C6503 using Tapatalk
Hai ragione, chiedo scusa per la punteggiatura.

M346
14-12-2014, 11:33 PM
prendi un fill port se vuoi usare una T, diventi matto altrimenti.:ok:

gabri53
14-12-2014, 11:35 PM
prendi un fill port se vuoi usare una T, diventi matto altrimenti.:ok:
Ciao grazie per il consiglio, e scusami per l'ignoranza in materia m a che serve un fill port? mi potresti postare qualche link?

M346
14-12-2014, 11:40 PM
http://www.caseking.de/shop/catalog/XSPC-M20-to-G1-4-Fillport-Black-Chrome::25808.html
:ok: