Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
heavydog70
Porsi il problema del push o pull con due rad da 480 è come chiedersi se una lamborghini può andare più veloce senza gli specchietti retrovisori aperti
Ti do perfettamente ragione, ma io sono uno a cui piace ottimizzare le cose! =)
Citazione:
Originariamente Scritto da
carra
Se fai un impianto tradizionale le ventole le puoi pilotare allo stesso modo tanto la temperatura del liquido si stabilizza e sarà uguale su tutto l'impianto con un delta tra entrata ed uscita dai rad di 1 grado, come ti avevo già detto.
Ok, quindi te mi consigli di tenere la velocità delle ventole sempre costante, indipendentemente dalla temperatura della CPU, GPU, vrm?
Citazione:
Originariamente Scritto da
carra
Qui tutti ti diranno di mettere le ventole in push, quell'articolo ha 11 anni, di cose e teorie ne sono cambiate, basta che pensi agli aio: prima avevano ventole in pull, ora tutti in push.. ;)
Mmm, non ci avevo pensato, per quanto riguarda i convogliatori?
-
Citazione:
Ti do perfettamente ragione, ma io sono uno a cui piace ottimizzare le cose! =)
non stai ottimizzando.. sei in surplus! ;)
Citazione:
Ok, quindi te mi consigli di tenere la velocità delle ventole sempre costante, indipendentemente dalla temperatura della CPU, GPU, vrm?
no, non ho detto questo, ho detto di fare lavorare le ventole dei radiatori tutte alla stessa velocità, che nel tuo caso potrebbe essere benissimo al minimo (o cmq il minimo da non sentirle) visto la superficie radiante che hai
Citazione:
Mmm, non ci avevo pensato, per quanto riguarda i convogliatori?
convolgiatori direi che sono altra cosa che non si vede più