Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 12 di 12
  1. #11
    Important CTzen L'avatar di PiaNi
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Bari e dintorni
    Messaggi
    1,831
    Thanked: 74
    Se vi serve una risposta nel tempo decente, si dovrebb eusare una sonda a bulbo con un T e tubo prima e dopo.
    Un sensore come quello passante attaccato al radiatore o al WB o a qualche altra cosa di metallico, rallenta le modifiche della temperatura.
    Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 | 4790K + Scythe Fuma | Radeon RX480 8GB | INTEL535 480GB + RED 2TB | Enermax Modu82+ 625W


  2.   Sponsored Advertisements
      Guest
    To Remove Ads... Please   Login or Register  
  3. #12
    Administrator L'avatar di Damiano
    Data Registrazione
    Apr 2008
    Località
    Uboldo (VA)
    Messaggi
    19,596
    Thanked: 557
    per l'acqua esistono i sensori ad immersione:
    U11855_01_1200_1200_Sensore-a-immersione-NiCr-Ni-Tipo-K-200-C-1150-C.jpg

    che sono poi quelli che usiamo nel lab per rilevare la temperatura dell'acqua quando si testano i radiatori. Raccordo a T, sensore inserito per intero e foro sigillato per evitare perdite.

    I sensori riportati in prima pagina son fatti tutti cosi comunque, i più costosi hanno al più del biadesivo che vincola il film gli altri(phobya) sono semplicemente arrotolati.