frikes (19-09-2018)
I collegamenti son giusti.
Nella vecchia hai:
Gnd/+12v/rpm
Nella noctua:
Gnd/+12v/rpm/pwm
Cambiano i colori dei cavi ma la sostanza é quella. A pelle ti direi che la Noctua consuma troppo poco e che l'ups non vedendo il carico chiude i rubinetti, se controlli gli A la noctua sarà ad 1/10 della precedente.
Se hai un adattatore ad y prova ad attaccargli una seconda ventola o qualsiasi altra cosa che consuma corrente e vedi un po se ti ridá l'errore.
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga
frikes (19-09-2018)
  Sponsored Advertisements | |
  Guest | |
To Remove Ads... Please   Login or Register   | |
Ciao Damiano, si in effetti i consumi sono differenti.
ventola ciofeca
Yatelon gp d60sh-12: 0.18A
Noctua Nf-A6 PWM
Max. Input Power
0,96 WMax. Input Current
0,08 AVoltage
12 V
invece la Noctua Nf-A6 FLX a 3 pin (che non ho) è:
Max. Input Power
1,44 WMax. Input Current
0,12 AVoltage
12 V
Non ho un adattatore a Y, non posso verificare.
C'è un modo per risolvere secondo te, oltre che tenersi la vecchia ventolaccia?
La noctua è davvero muta
ho trovato su un forum una discussione che tratta il mio stesso problema e la Noctua FLX anzichè la PWM
https://forums.overclockers.com.au/t...oblem.1085873/
L'unica risposta che c'è è la seguente:
"Scommetto che non ha nulla a che fare con la potenza della ventola, ma piuttosto con il monitoraggio RPM: il firmware dell'UPS si aspetta un rpm "X" e sta ricevendo "Y"."
può anche essere, a quanto girava la vecchia?
again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga
il sito ufficiale riporta a 12V 3700 rpm, airflow CFM 21
http://www.yateloon.com/en/product-3...-60x60x25.html
sul sito Eaton e sui relativi manuali o specifiche non c'è traccia di questo dato.
La noctua che ho 3000 RPM, airflow 29,2
bah stava fissa a 12v la precedente?
again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga
appena acceso l'ups la ventola gira al massimo degli rpm, dopo una decina di secondi la velocità diminuisce. Se questo implica la variazione del voltaggio allora la risposta è si.
Che dici si può fare qualcosa? o mi devo rassegnare e tenere la vecchia ventolaccia?
rispondo con un lag di giorni
Le cose son due:
o l'elettronica ti legge gli RPM o l'assorbimento, appurato che non sia l'assorbimento ti rimangono solo gli RPM. Quindi, il segreto sta nel trovare una ventola migliore ma con gli stessi giri motore
again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga
Mi era sfuggita la risposta...
Hai qualche modello silenzioso da consigliarmi? riesco solo a trovare ventole con RPM inferiori
ho fatto una ricerca al volo, la prima decente sopra i 3700 è la ebm papst 612 F/2 anche se a 27dB(A) non credo che sia silenziosissima.
again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga