    Citazione Originariamente Scritto da chimico_9 Visualizza Messaggio
    quindi questa mia idea del "convogliatore per non far disperdere i flussi" è una supercazzola ?!
    me lo sarei aspettato più decisivo
    (oh! che nei video con il fumo fan vedere sempre flussi post-ventola che partono quasi tangenti alla stessa...)
    Sui dissipatori un convogliatore combina pochino perché la ventola é giá attaccata al dissipatore quindi hai ben poca dispersione.
    Diverdo il discorso se metti la ventola a 20 ma anche 10cm dal dissipatore; qui avere un cono d'aria chiuso é un parametro critico per le prestazioni.
    again........bu?u?b?q s? uo??n?o??? ???........niaga


  2.   Sponsored Advertisements
      Guest
    To Remove Ads... Please   Login or Register  
  3. #2
    CTzen
    Data Registrazione
    Jul 2015
    Località
    Padova
    Messaggi
    221
    Thanked: 30
    Citazione Originariamente Scritto da Damiano Visualizza Messaggio
    Diverdo il discorso se metti la ventola a 20 ma anche 10cm dal dissipatore; qui avere un cono d'aria chiuso é un parametro critico per le prestazioni.
    ma credo (spero) che così quest abbia eseguito l'ultima batteria di test, o sbaglio?
    con e senza convogliatore con ventola posizionata all'altezza dell' I/O shield


  4. #3
    Important CTzen
    Data Registrazione
    Jun 2015
    Messaggi
    1,802
    Thanked: 217
    Citazione Originariamente Scritto da chimico_9 Visualizza Messaggio
    ma credo (spero) che così quest abbia eseguito l'ultima batteria di test, o sbaglio?
    con e senza convogliatore con ventola posizionata all'altezza dell' I/O shield
    Si, chimico, non sbagli, quello è stato il test: tuttavia c'è da dire che la distanza tra socket e I/O shield è molto minore dei 20cm che riporta Damiano, a occhio l'ordine di grandezza è intorno ai 5cm.

    Senza convogliatore non ho idea di come fare, però con il convogliatore potrei aumentare tale distanza "artificialmente" (utilizzandone uno più lungo e posizionando la ventola molto oltre l'I/O shield) per vedere se/quanto l'aumentata distanza ri-equilibri la resa finale; io credo che Damiano avesse in mente la situazione SENZA alcun dotto convogliatore, ma un "giro di giostra" potrei farlo tra AP-123 e Slipstream: a sentimento, col dotto non mi pare abbia molto senso fare questa prova, però ditemi voi.

    In generale è uno scenario che sta diventando sempre più comune per le CPU: pensa a quei case che non hanno le baie anteriori ma slot per ventole/radiatori (tipo Fractal Define C, NZXT S-340 o Corsair Carbide 400C, per capirci): detto questo, non ho idea di quanto una griglia canalizzatrice tipo Air Penetrator funzioni in questi case, anche perché in concreto quei case spesso hanno frontali piuttosto restrittivi, che possono influire molto sulla capacità di raffreddamento (e non ho nemmeno un case di quel tipo in giro per imbastire una verifica al volo).
    Ultima modifica di quest_for_silence; 12-01-2017 alle 12:21 PM


  5. #4
    Important CTzen
    Data Registrazione
    Jun 2015
    Messaggi
    1,802
    Thanked: 217
    Citazione Originariamente Scritto da chimico_9 Visualizza Messaggio
    è Damiano che mi instilla dubbi
    Ma Damiano fa bene ad instillare dubbi, il dubbio è il motore della conoscenza.

    Ora, anche se questo filone di indagine è parecchio OT rispetto all'argomento del thread, tanto per rimanere in argomento "dubbi", l'altro giorno dicevo che

    Citazione Originariamente Scritto da quest_for_silence Visualizza Messaggio
    Senza convogliatore non ho idea di come fare...
    e poi l'idea, semplice e rapida, mi è venuta: una pila di CD dietro il banchetto, dell'altezza necessaria per posizionarsi al di sopra dell'I/O ed alla distanza voluta, et voilà!
    Ecco i risultati (media su due rilevazioni durate circa 1000sec l'una, volevo togliermi lo sfizio senza dover essere accurato):

    Codice:
    ╔════════════════╦══════╦════════╦════════╦════════╗
    ║     Ventola    ║ core ║ 845rpm ║ delta1 ║ delta2 ║
    ╠════════════════╬══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   75   ║   +1   ║   +1   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║     AP-123     ║   2  ║   80   ║   +1   ║   ~0   ║
    ║ in aria libera ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 12 cm     ║   3  ║   79   ║   +1   ║   ~0   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   74   ║   +1   ║   ~0   ║
    ╠════════════════╩══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                       ║ 855rpm ║ delta1 ║ delta2 ║
    ╠════════════════╦══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   74   ║   -1   ║   +3   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║ Slipstream SC  ║   2  ║   79   ║   -1   ║   +3   ║
    ║ in aria libera ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 12 cm     ║   3  ║   78   ║   -1   ║   +2   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   73   ║   -1   ║   +2   ║
    ╚════════════════╩══════╩════════╩════════╩════════╝
    ╔════════════════╦══════╦════════╦════════╦════════╗
    ║     Ventola    ║ core ║ 854rpm ║ delta1 ║ delta2 ║
    ╠════════════════╬══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   74   ║   +3   ║   -1   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║     AP-123     ║   2  ║   80   ║   +4   ║   ~0   ║
    ║ +convogliatore ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 12 cm     ║   3  ║   79   ║   +3   ║   ~0   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   74   ║   +3   ║   ~0   ║
    ╠════════════════╩══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                       ║ 850rpm ║ delta1 ║ delta2 ║
    ╠════════════════╦══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   71   ║   -3   ║   -3   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║ Slipstream SC  ║   2  ║   76   ║   -4   ║   -3   ║
    ║ +convogliatore ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 12 cm     ║   3  ║   76   ║   -3   ║   -2   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   71   ║   -3   ║   -2   ║
    ╚════════════════╩══════╩════════╩════════╩════════╝
    ╔════════════════╦══════╦════════╦════════╦════════╗
    ║     Ventola    ║ core ║ 845rpm ║ delta1 ║ delta3 ║
    ╠════════════════╬══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   75   ║   -2   ║   ~0   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║     AP-123     ║   2  ║   80   ║   -2   ║   ~0   ║
    ║ in aria libera ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 20 cm     ║   3  ║   78   ║   -2   ║   -1   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   74   ║   -2   ║   ~0   ║
    ╠════════════════╩══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                       ║ 835rpm ║ delta1 ║ delta2 ║
    ╠════════════════╦══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   1  ║   77   ║   +2   ║   +3   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║ Slipstream SC  ║   2  ║   82   ║   +2   ║   +3   ║
    ║ in aria libera ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║    a 20 cm     ║   3  ║   80   ║   +2   ║   +2   ║
    ║                ╠══════╬════════╬════════╬════════╣
    ║                ║   4  ║   76   ║   +2   ║   +4   ║
    ╚════════════════╩══════╩════════╩════════╩════════╝
    delta1 è la differenza tra le ventole a parità di setup, delta2 la differenza tra i setup (con/senza dotto) a parità di ventola, delta3 la differenza tra le due distanze (12 e 20cm) a parità di ventola.

    I risultati sono una mezza sorpresa (tranne forse per Damiano!): fino a 12cm di distanza dal pacco alettato la Air Penetrator continua a mostrare scarse prestazioni (evidenziate anche dal boost dato dal dotto alla Slipstream su tale distanza) ma a 20cm, mentre le prestazioni della Slipstream decadono in accordo con l'aumentata distanza, quelle della AP-123 (al lordo di errori) rimangono identiche rispetto a quelle mostrate a 12cm, segnando il sorpasso sulla Slipstream circa le temperature registrate, dopo aver arrancato in tutte le altre prove.

    Solito avvertimento: i risultati non sono paragonabili ai precedenti per via di tamb differente e cambio pasta (ho approfittato per un breve confronto tra le Thermal Grizzly Kryonaut ed Aeronaut, il test è stato fatto con la Aeronaut).

    Infine, per la tua proverbiale curiosità di vedere, tre scatti malfatti al volo:

    12cm SENZA dotto: IMG_20170114_162037.jpg

    12cm CON dotto: IMG_20170114_161812.jpg

    20cm SENZA dotto: IMG_20170114_162208.jpg
    Ultima modifica di quest_for_silence; 14-01-2017 alle 06:44 PM



Discussioni Simili

  1. Aiuto valutazione portatile
    Di carra nel forum Processori e configurazioni
    Risposte: 13
    Ultimo Messaggio: 09-03-2016, 07:12 PM
  2. Indecisione scelta ventole e layout ventole case.
    Di Coldheart29 nel forum Chassis e alimentatori
    Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 29-04-2015, 10:15 PM
  3. Nuova sfida per Damiano!!!
    Di molochgrifone nel forum Air cooling generale
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 04-03-2012, 12:45 PM
  4. Prime impressioni e breve valutazione Nexus S
    Di FazzoMetal nel forum Piazzetta
    Risposte: 17
    Ultimo Messaggio: 16-06-2011, 11:33 AM
  5. Help valutazione config