Io ho "buttato avanti" tutte le possibili accortezze/criticità che credevo di vedere nel setup sperimentale.

Ovviamente stà a Quest selezionare quelle che ritiene utili/sensibili/pratiche al fine dell'esperimento, compatibilmente con i tempi a disposizione.

Ultimo appunto @ Quest : ma le prove le hai effettuate con l'esatta configurazione in foto ? Senza canalizzare ?
(premesso che non ho chiara l'orientazione della ventola sul I/O)
se SI vedo un grosso inghippo : ventole che concentrano meglio il flusso (es. silverstone air penetrator) avranno un vantaggio nettamente superiore, anche se magari avranno 1/3 dei CFM

@ Damiano
rileggendo la metodologia di test delle ventole non mi sono chiare alcune cose:
- il manometro differenziale è colegato alla camera stagna ? un punto preciso ?
- come ottieni la curva P vs CFM ? Variando l'alimentazione o chiudendo la bocca di uscita della camera stagna ? Con un diaframma ?
- l'anemometro fornisce la velocità poi basta moltiplicare per la sezione e ottenere la portata. Corretto ?